Este enero el proveedor nos ha pasado la nueva FDS actualizada del Reach y nos ha cambiado de GE III (categoria de transporte 3) a GE II (categoria de transporte 2).
Antes aplicando el 1.1.3.6 la cantidad máxima descargada eran 1000 litros pero ahora si descargan más de 333 litros ¿estarían obligados a designar consejero?

Se trata del hipoclorito UN1791.

Muchas gracias anticipadas por vuestros comentarios

Carlos Mera
07/02/2013 17:00:08


Así es Carlos, si cargas, descargas o transportas más de 333 Litros en este caso, estas actividades requerirán que la empresa deba designar Consejero de seguridad

Podemos hablar en Twitter @MigHervas