Transformadores con Piraleno (PCBs)
|
Mensaje |
Autor |
Hola: Tengo unos transformadores que contienen Piraleno=Policloribifenilos=PCBs que quiero enviar a un gestor autorizado. Cual sería la denominación del conjunto en la carta de porte??? se mandaría como residuo??? El envase para su envío es el propio transformador, está homologado para ello???? Gracias de antemano | Aitor Balzategi 11/05/2006 17:45:56 |
Hola, Aquí va mi modesta opinión. Los PCB aparecen en el ADR con nº ONU 2315 DIFENILOS POLICLORADOS, clasificados en la clase 9 con código de clasificación M2 En este código de clasificación están incluidos "Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas" Entiendo que los transformadores podrás transportarlos de acuerdo a la instrucción de embalaje P906 de dos maneras diferentes Así: En envases y embalajes estancos capaces de contener, además de los aparatos propiamente dichos, al menos 1,25 veces el volumen de los PCB líquidos presentes en estos aparatos. La cantidad de materia absorbente contenida en el embalaje debe ser suficiente para absorber al menos 1,1 vez el volumen del líquido contenido en los aparatos. En general los transformadores y condensadores, deben ser transportados en envases y embalajes de metal estancos capaces de contener, además de los transformadores y los condensadores al menos 1,25 veces el volumen de todo el líquido que contengan. O bien así: los transformadores y condensadores sin embalaje, pueden ser transportados dentro de los aparatos de transporte provistos de una cuba de metal estanco, de una altura de al menos 800 mm. y que contengan suficiente materia absorbente inerte para absorber al menos 1,1 veces el volumen de todo el líquido que pudiera escaparse. Por último, si el piraleno de los transformadores ha pérdido sus propiedades y se traslada para su inertización, reciclaje, etc. deberá figurar en la carta de porte el transporte de un residuo. Un saludo Javier Pascual | Francisco Javier Pascual Del Barco 12/05/2006 16:42:41 |
Hola, Un detalle que quizá pueda serte útil. Según la disposición especial 305 Estas materias no están sometidas a las disposiciones del ADR siempre que sus concentraciones no superen los 50 mg/kg. Un saludo Javier Pascual | Francisco Javier Pascual Del Barco 12/05/2006 16:46:23 |
Hola de nuevo: Gracias por la información aportada que me ha permitido empezar a explorar el tema. Una duda al respecto: he encontrado el numero ONU 3432 que se refiere a difenilos policlorados solidos. En el caso de los trafos cual sería más idoneo el nºonu 2315 o el nº onu 3432? Gracias | Aitor Balzategi 17/05/2006 17:36:07 |
UN 2315 Difenilos policlorados líquidos: En su disposición especial 305 deja exento del cumplimiento del ADR si la concentración no supera los 50mg /kg. Tengo una mezcla de 15 litros de PCBs con 2000 litros de aceite para su envío al gestor. Estoy exento de cumplir el ADR según esta disposición especial? Gracias | Aitor Balzategi 01/06/2006 12:30:17 |
|